一、有市电时UPS电源输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出
  故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查:
     1、检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。
     2、若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏。
     3、若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。
     4、若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因;
     5、若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏。上述排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障。
二、蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去
  故障分析:从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查:
     1、检查充电电路输入输出电压是否正常;
     2、若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池再测,若仍不正常则为充电电路故障;
     3、若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则说明蓄电池已因长期未充电、过放或已到寿命期等原因而损坏。
三、逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有
    1、过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用;
    2、脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏;
    3、功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。
四、UPS开机后,面板上无任何显示,UPS不工作
  故障分析:从故障现象判断,其故障在市电输入、蓄电池及市电检测部分及蓄电池电压检测回路:
       1、检查市电输入保险丝是否烧毁;
       2、若市电输入保险丝完好,检查蓄电池保险是否烧毁,因为某些UPS当自检不到蓄电池电压时,会将UPS的所有输出及显示关闭;
       3、若蓄电池保险完好,检查市电检测电路工作是否正常,若市电检测电路工作不正常[url=]Url[/url]且UPS电源不具备无市电启动功能时,UPS同样会关闭所有输出及显示。
       4、若市检测电路工作正常,再检查蓄电池电压检测电路是否正常。
五、在接入市电的情况下,每次打开UPS,便听到继电器反复的动作声,UPS面板电池电压过低指示灯长亮且蜂鸣器长鸣
  根据上述故障现象可以判断:该故障是由蓄电池电压过低,从而导致UPS启动不成功而造成的。拆下蓄电池,先进行均衡充电(所有蓄电池并联进行充电),若仍不成功,则只有更换蓄电池。
六、一台后备UPS有市电时工作正常,无市电时逆变器有输出,但输出电压偏低,同时变压器发出较大的噪音
  故障分析:逆变器有输出说明末级驱动电路基本正常,变压器有噪音说明推挽电路的两臂工作不对称,检测步骤如下:
      1、检查功率是否正常;
      2、若功率正常,再检查脉宽输出电路输出信号是否正常;
      3、若脉宽输出电路输出正常,再检查驱动电路的输出是否正常。
七、在市电供电正常时开启UPS,逆变器工作指示灯闪烁,蜂鸣器发出间断叫声,UPS只能工作在逆变状态,不能转换到市电工作状态
  故障分析:不能进行逆变供电向市电供电转换,说明逆变供电向市电供电转换部分出现了故障,要重点检测:
      1、市电输入保险丝是否损坏;
      2、若市电输入保险丝完好,检查市电整流滤波电路输出是否正常;
      3、若市电整流滤波电路输出正常,检查市电检测电路是否正常;
      4、若市电检测电路正常,再检查逆变供电向市电供电转换控制输出是否正常
  八、后备式UPS当负载接近满载时,市电供电正常,而蓄电池供电时蓄电池保险丝熔断
  故障分析:蓄电池保险丝熔断,说明蓄电池供电流过大,检测步骤如下:
      1、逆变器是否击穿;
      2、蓄电池电压是否过低;
      3、若蓄电池电压过低,再检测蓄电池充电电路是否正常;
      4、若蓄电池充电电路正常,再检测蓄电池电压检测电路工作是否正常。
九、 UPS只能由市电供电而不能转为逆变供电
  故障分析:不能进行市电向逆变供电转换,说明市电向逆变供电转换部分出现故障,要重点检测:
      1、蓄电池电压是否过低,蓄电池保险丝是否完好;
      2、若蓄电池部分正常,检查蓄电池电压检测电路是否正常;
      3、若蓄电池电压检测电路正常,再检查市电向逆变供电转换控制输出是否正常。

回复

使用道具 举报

该用户从未签到

2384

主题

9834

帖子

0

精华

论坛元老

最后登录
2024-4-18
发表于 2019-11-18 15:18:06 | 显示全部楼层
学习学习
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

1347

主题

6657

帖子

0

精华

论坛元老

最后登录
2020-7-26
发表于 2019-11-18 19:51:57 | 显示全部楼层
学习学习新技术 luomu.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

2384

主题

9834

帖子

0

精华

论坛元老

最后登录
2024-4-18
发表于 2019-11-19 13:30:04 | 显示全部楼层
学习学习
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 注册/登录

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /3 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区

GMT+8, 2024-4-18 16:51 , Processed in 0.094273 second(s), 15 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表