请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
搜索
热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 2280|回复: 0

[分享] 接近传感器的注意点

[复制链接]

该用户从未签到

546

主题

547

帖子

0

精华

金牌会员

最后登录
2021-3-15
发表于 2021-1-13 12:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

接近传感器(包括电容式接近传感器)使用高频振荡电路。因此,当多个接近传感器并排安装或彼此面对时,必须将传感器彼此隔开至少指定的距离。

1、周围金属的影响

•屏蔽和非屏蔽接近传感器受周围金属的影响不同。

通常,屏蔽类型可以直接安装在金属上或嵌入金属中。

但是,如果非屏蔽传感器被金属包围,则可能导致检测距离增加和复位操作问题。

因此,必须将每个模型与金属物体分开安装,且至少保持该模型指示的距离。

2、相互干扰

•接近传感器(包括电容式接近传感器)使用高频振荡电路。

因此,当多个接近传感器并排安装或彼此面对时,必须将传感器彼此隔开至少指定的距离。

为了防止这种干扰,我们还提供了另一种频率的传感器(B型)。

通过将不同频率类型与传感器结合使用,可以缩短传感器之间的安装距离。

(但是请注意,电容式接近传感器没有不同的频率类型。)

3、关于检测目标尺寸,材料和涂层(不适用于静电电容传感器)

•已经使用特定大小的标准检测目标为每个模型设置了检测距离。

检测距离越小,检测距离可能越短。

•通常,标准检测目标是厚度为1毫米的铁板(磁性金属)。

在非磁性金属的情况下,检测距离可能会减少20%至80%。

由于距离取决于材料,因此建议事先进行验证。

但是,请注意,尽管由于涡流产生的趋肤效应,使用箔片(厚度为0.01mm或更小)可以获得与磁性金属相似的检测距离,但无法检测到没有导电性的超薄目标(例如沉积膜)。”

•如果检测目标被涂覆,则检测距离可能会根据涂覆类型而缩短。

因此,建议事先确认距离。

请注意,当金属表面涂有绝缘材料时,检测距离不会有太大变化。

4、关于作业环境

•避免在室外,阳光直射的地方或温度可能快速反复变化的地方使用传感器。

否则,内部零件和外壳可能会变质。

•避免在化学,有机溶剂或其他此类物质可能飞溅的地方使用传感器。

•如果将传感器安装在产生大浪涌的设备(例如电动机,焊接机或螺线管)附近,请在浪涌发生设备上安装浪涌吸收器。

•使用开关电源时,请务必将FG端子接地,以防止产生谐波。

•接近传感器(包括电容式接近传感器)使用高频振荡电路。

因此,如果在传感器安装位置附近使用高频设备(焊接机,变频电机,广播电台),则传感器可能会发生故障。

务必将已安装的金属物体和周围的金属物体接地。

5、关于接线

•在打开系统电源之前,请务必检查接线是否正确,因为错误的接线会损坏内部电路。

•延长电线时,请使用大直径电缆,以最大程度地降低电压降的影响。

请注意,根据线路容量,使用延长电缆时,输出波形中可能会出现失真。

•如果电缆与高压线或电源线平行安装,则感应噪声可能会导致故障或损坏。

因此,请分开电缆或将其安装到独立的金属电缆槽中。

6、关于使用的负载

•晶体管用于传感器输出。

因此,如果切换产生较大浪涌电流的电感性负载(例如灯或电动机),晶体管可能会变质或损坏。在这种情况下,请使用继电器或类似设备。

7、关于直通接近传感器的静电电阻

•安装系统,使弹球始终从显示“IN”的表面出来。由于弹球会摩擦塑料或其他周围的材料,并在积聚的静电穿过传感器时将累积的静电释放到静电屏蔽板上,因此可以保护电路。

8、关于电容式接近传感器的电源

(1)用电池供电时:

将传感器电源的GND侧(0V)直接或通过1000pF电容器连接至大地或大型金属框架。完全连接,没有不良接触。

(2)当传感器电源的一次侧和二次侧之间的耦合电容较小时:

使用直流到直流转换器时,直接或通过1000pF电容器将传感器电源的GND侧(0V)连接到大地或大型金属框架。完全连接,没有不良接触。

如果无法进行上述连接,请将其连接到初级侧直流电源的GND侧。

当使用交流到直流转换器时,或者如上所述,当静电电容传感器电源的GND侧(0V)无法连接到大地或金属框架时,请通过以下方式将其连接到交流主电源侧:一个1000pF的电容器。完全连接,没有不良接触。

请使用耐压足够的电容器。

如果使用具有很多共模噪声的电源,则直接连接或通过1000pF电容器将静电电容传感器的0V线连接至安装该传感器的金属框架。

完全连接,没有不良接触。

9、关于电容式接近传感器的安装

•检测距离根据目标电导率,介电常数和体积而变化。

因此,请事先使用适当的目标检查检测距离,并在考虑误差范围的情况下进行设定。

如果将一个或几个介电常数小的目标放置或堆叠在检测面上,由于目标物体的数量,重置操作可能无法正常进行。

建议在使用传感器之前检查是否不会发生此类问题。

•请注意,如果水粘附在检测面上,或者由于温度变化而产生凝结或结霜,则重置操作可能无法正常进行。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 注册/登录

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区

GMT+8, 2024-3-28 23:03 , Processed in 0.100670 second(s), 13 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表