【R课堂】开关电源产生的噪声

  [复制链接]
回帖奖励 480 ROHM金币 回复本帖可获得 5 ROHM金币奖励! 每人限 1 次

该用户从未签到

4221

主题

5060

帖子

11

精华

管理员

最后登录
2024-3-29
发表于 2022-11-28 17:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源产生的噪声


本文将探讨实际的开关电源产生的噪声。

开关电源产生的噪声

首先,使用同步整流型降压DC/DC转换器的等效电路来了解一下开关电流的路径。


SW1为高边开关,SW2为低边开关。SW1导通(SW2为OFF)时,电流路径是从输入电容器到SW1、再经由电感L到输出电容器。SW2导通(SW1为OFF)时,电流路径是从SW2经由L再到输出电容器。下图表示这些电流路径的差分,每当开关ON/OFF时,红色线路的电流都会急剧变化。该环路的电流变化非常剧烈,所以会因PCB板布线电感而在环路内会产生高频振铃。


图中表示构成电源电路的外置部件、实装多层电路板的寄生分量及振铃的关系。


红色部分标出的是上图所表示的电流在急剧变化的环路中的寄生分量。布线中存在布线电感,通常每1mm有1nH左右的电感。另外,电容器中存在等效串联电感ESL,MOSFET的各引脚间存在寄生电容。因此,如红框内的图例所示,开关节点将产生100MHz~300MHz的振铃。所产生的电流及电压,可通过两个公式求得。

此振铃会作为高频开关噪声带来各种影响。虽然有采取相应的措施,但由于无法从电源IC处去除安装电路板的寄生分量,因此只能通过PCB板布局设计及采用去藕电容来解决。


有奖问答:如文中图所示,开关节点将产生100MHz~300MHz的振铃。所产生的电流及电压,可通过________________、________________公式求得。
Tips : 点击阅读原文,获得答案
请规范答题,连续答错无法获得奖励哦~



回复

使用道具 举报

该用户从未签到

205

主题

1万

帖子

0

精华

论坛元老

最后登录
2023-6-10
发表于 2022-11-28 20:48:43 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 ROHM金币

此帖仅作者可见

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    昨天 09:50
  • 签到天数: 519 天

    [LV.9]

    3

    主题

    5227

    帖子

    0

    精华

    论坛元老

    最后登录
    2024-3-29
    发表于 2022-11-29 08:37:04 | 显示全部楼层

    回帖奖励 +5 ROHM金币

    此帖仅作者可见

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    2248

    主题

    1万

    帖子

    1

    精华

    论坛元老

    最后登录
    2024-3-29
    发表于 2022-11-29 10:48:59 | 显示全部楼层

    回帖奖励 +5 ROHM金币

    此帖仅作者可见

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    2384

    主题

    9828

    帖子

    0

    精华

    论坛元老

    最后登录
    2023-9-26
    发表于 2023-5-5 11:33:11 | 显示全部楼层

    回帖奖励 +5 ROHM金币

    此帖仅作者可见

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 注册/登录

    本版积分规则

    关闭

    站长推荐上一条 /2 下一条

    Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区

    GMT+8, 2024-3-29 21:21 , Processed in 0.096118 second(s), 17 queries , MemCache On.

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表