请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
搜索
热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 2970|回复: 0

[分享] IGBT模块故障维修

[复制链接]

该用户从未签到

546

主题

547

帖子

0

精华

金牌会员

最后登录
2021-3-15
发表于 2020-7-23 23:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于变频器的维修,总的来说,首先要对其工作原理有较透彻的理解,对每个电路的性能指标、工作点及器件的性能、好坏都能有一个正确的判别,才能真正地修好每一台设备,做到心中有数。现以在售后服务中维修的一台变频器为例,说明维修的方法、依据及应注意的问题,与读者共同探讨,以求简洁、快速的维修好变频器设备。

1、故障现象
某一抽油机变频器设备,是1140v/30kw的抽油机专用变频器,在运行过程中中间一相igbt模块处被烧黑,其上的母线尖峰吸收电容(3f/1200v的无感电容两只串联再并联)的一个腿被打断,不能正常运行。

2、初步判断
接到客户汇报情况后,笔者去现场维修。用万用表检测主电路部分,中间一相虽然被熏黑,但检测还是好的,其他两相也正常。

3、维修过程
(1)首先更换损坏的器件。将3f/1200v的电容更换后,再将隔离开关合上,给控制柜送电,控制柜没反应,电源灯不亮,电压表没有指示。
(2)输入端接有高压熔断器,怀疑是它损坏了。用万用表的高压档检测熔断器后的三个端子对地的电压,都正常,均为690v,因控制电路用的是220v电源,于是怀疑1140/220v的变压器有问题。后来断电后用万用表检测熔断器两端阻值,有一相通,另两相断,因此断定原判断有误,有两相熔断器烧断。检测熔断器,有电显示,应是未断的那相通过1140/220v的变压器的初级绕组串过去的,因是单相供电,形不成电压,因而1140v/220v的变压器不工作,控制柜因得不到电压而不能工作。
(3)将熔断器更换后,柜子送电正常,工频启动,工作正常,工频维修完毕。接着维修变频部分。其主电路如图1示。
微信图片_20200723231749.jpg
图1 变频器主电路图
(4)通控制电。一送电,显示板上的故障保护灯就亮,怀疑干扰,但多次送、停电都这样,因处于保护状态,不能开机。后将短路保护插线拔掉(因主电路没通电,只是控制电路送电,无影响),送电正常。开机也正常,用万用表检测频率到达50hz时的电压,三相输出电压都平衡,线间电压为8.2v,对中线为5.0v,工作正常。
(5 ) 检查短路保护板。将输入端短路保护取样电流传感器拔下,测量板上电源电压,±12v正常,但+5v供电电压+3.0v,将集成块成74hc14拔下,+5v正常,说明该集成块已经损坏,更换一只新的。
微信图片_20200723231752.jpg
图2短路隔离板图
(6)将输入端短路保护取样电流传感器插上。先插正母线上电流传感器,测±12v,工作正常;再插负母线上电流传感器,测±12v电压,+12v+9.0v,-12v正常。说明负母线上电流传感器损坏。将该电流传感器取下更换。
(7)将拔下的线都插上,并与主板连接好。通控制电,工作正常。为进一步验证工作状况,在主电路上加220v的电压,开机后工作也正常,线间电压为220v,对中线为130v(在50hz的情况下),工作正常。
(8)将工频停下,开启变频。但变频一开机就出现短路保护。后将负载断开,变频器空载运行,也出现短路保护。这样分析,送控制电正常,加220v也正常,怀疑器件有耐压不够的,因此停电后将原来烧的变黑的模块更换。更换后送控制,送220v,工作都正常。送主电1140v,开至50hz,工作正常。
(9)接上负载,带载运行。但又出现问题,一开机又出现短路保护。检测电机也正常,后来考虑是否是负母线上的电流传感器也损坏了。于是通控制电检测,在静态时,电流传感器的信号取样电阻两端有电压,为+3.0v,因静态下无电流,正常情况下应为0v,说明该传感器损坏,再更换一只新的,开机后检测正常。
(10)最后送控制,送主电,工作正常,带负载,工作正常,三相电压、电流完全平衡,维修完毕。

4、应注意事项
从该次的维修情况看,可总结以下应引起注意的几点:
(1)要有正确的判别方法。比如熔断器的判断,因带电检测造成误判,应坚持正确的判别方法,单个检测。有时需要取下单个测量;或者是用万用表的高压档(带2500v档位的)检测两相之间的电压,因单相电不能形成回路,因而测不出电压,也可判别。
(2)有的器件用万用表检测是好的,但万用表的电压较低,对于耐压高的器件,可能判别不出,应注意加压检测。但现场条件有限,可采取以上逐步加压的措施予以鉴别。
(3)对于出现以上瞬间大电流的情况,应注意检测与之相关的器件。比如上述有两相熔断器断了,这说明机内肯定出现了大电流,这时应检测相应的电流传感器,其电源及电流传感器是否损坏。比如上述的正母线电流传感器电源损坏,负母线电流传感器静态工作点不对等,要加以检测。最好在通控制电时一并检测出来,以免造成工作的重复。
(4)维修要坚持正确的方法、步骤,不要忙乱。通控制电、加低压、加高压、带载等步骤是必不可少的。不要更换器件后,不看控制电正常与否而盲目送主电,带载,以免造成更大的故障,损坏更多的器件。

5、结束语
变频器的维修是建立在对其工作原理、主要器件的性能、指标正确理解的基础上的,只要坚持正确的方法、步骤,才可以正常地进行维修工作,以达到事半功倍的效果。因此必须要多学习、多探讨、勤于实践,使自己的工作水平不断充实、提高、更快、更好的服务于用户。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 注册/登录

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区

GMT+8, 2024-4-18 11:44 , Processed in 0.104335 second(s), 16 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表