一台断相与相序保护器,它的作用就是当线路相序不对,或者出现断相,此继电器触点将不动作,从而使串在其触点中的控制回路不能导通,无法工作。
它的内部工作原理是:当三相相序正确时,经过阻容元件降压后电压较高,可以驱动检测机构动作,触点动作,比如常开接通,使串联的控制回路导通,可以正常工作。当三相相序错误或者出现断相,经阻容元件降压后电压低,不足以驱动执行检测机构动作,继电器处于复位状态,比如常开触点,处于断开状态,串联在外部控制回路当中,控制回路无法接通。
它的外部接线其实很简单,按着上面标出的接线图接线即可。

。1、2、3接线柱分别接三相电源,5、6接线柱为常开,7、8为常闭。一般在送电回路当中,用到其常开点,也就是接5、6两个接线柱。
是龙门吊控制盘,此断相错相保护继电器用到的就是常开触点。将常开触点串联到龙门吊送电控制回路当中。如出现相序错误或者断相,龙门吊将无法送电。

即是断相与相序保护继电器在自保电路中的接线方法。为了更直观,给电路标上红色,如下图。

合上断路器QF,如果电源相序正确,5、6接线柱之间常开触点闭合,使外部自保电路能够正常工作,按下启动按钮SB2接触器KM将能吸合。如果相序不对,5、6之间常开点无法闭合,按下启动按钮,由于回路不通,KM无法吸合,这时就需要将1、2、3接线柱上的三根相线任意调动两根,才能正常工作。