    下面就是【BM1Z102FJ-EVK-001】过零检测评估板,一块小板子。收到的板子是非隔离型的。所以测量的时候要注意。防止板子烧坏。随板附赠的说明中有提到:
    Caution: To avoid the electrical shock , please keep Oscilloscope probes being isolated.

    搜了一下过零检测是什么:
    过零检测指的是在交流系统中,当波形从正半周向负半周转换时,经过零位时,系统作出的检测。可作开关电路或者频率检测。漏电开关的漏电检测是检测零序电流。大致有两种方案,一是变压器隔离,二是光耦隔离的。


    板子实物图。
    1.jpg
    3.jpg
    2.jpg

    附赠的简要说明。
    4.jpg
    5.jpg

    BM1Z102FJ芯片的引脚说明及一些参数:

    8.jpg 9.jpg
    6.jpg 10.jpg

    板子的电路图如下:
    7.jpg

    下一步会进行信号测量。
    1.png

    相关文档资料:
    AC Voltage Zero Cross Detection IC BM1Z102FJ Evaluation Board User's Guide.pdf (1.57 MB, 下载次数: 1)